Сечение выбирают не наугад, а от суммарной нагрузки линии и её длины: провод должен без перегрева пропускать максимальный ток, который через него потечёт постоянно, а автомат должен успеть отключиться раньше, чем изоляция нагреется. Для группы обычных розеток на медном проводе чаще всего закладывают 2.5 мм² с автоматом 16 А, для линии одного мощного прибора смотрят его паспортную мощность и берут отдельный кабель толще, вплоть до 6 мм² с автоматом на 32 А. Важно: духовку, варочную панель и стиральную машину крайне желательно разводить отдельными линиями от щита, а не сажать через удлинитель на розеточную группу. Пример: если варочная панель тянет 7 квт, это около 32 А по фазе, и 2.5 мм² тут явно мало, нужен отдельный автомат и кабель большего сечения, точный расчёт под конкретную технику делает электрик по паспорту прибора.
Лучший ответ
4.20
4.20
Какое сечение провода выбрать для кухни?
Розетки: медь 2.5 мм², автомат 16А. Плита и духовка: отдельная линия, 4-6 мм². Экономить тут смысла ноль, пожар дороже.