В домах старой постройки чаще всего система TN-C, где отдельного защитного проводника (PE) нет вообще, есть только фаза и рабочий ноль. Для водонагревателя, который постоянно контактирует с водой, это создаёт реальный риск поражения током при пробое ТЭНа на корпус.
Варианты решения:
- Организовать локальную систему уравнивания потенциалов, объединив металлические трубы, корпус бойлера через розетку с заземляющим контактом и, если есть, ванну в единую цепь, подключённую к отдельному заземляющему устройству или к главной заземляющей шине дома, если управляющая компания это позволяет
- Перейти на систему TN-C-S на вводе в квартиру, разделив PEN-проводник на N и PE ещё в квартирном щитке — но это возможно только если позволяет схема ввода всего дома, самостоятельно в квартире PEN не разделяют
- Как временная и обязательная мера — розетка для бойлера должна стоять через УЗО с током утечки не выше 30 мА, а лучше 10 мА, это не заменяет заземление, но резко снижает риск поражения при утечке
Чего делать нельзя категорически: самовольно подключать провод заземления к трубе отопления, водопровода или батарее. Если по каким-то причинам на трубе появится напряжение (обрыв ноля у соседей, авария на вводе), оно распространится по всему стояку и на всех, кто коснётся металла в других квартирах.
Организацию нормального заземления в доме без него правильнее доверить электрику с допуском, который сможет оценить схему ввода конкретного дома.
Лучший ответ
4.1 Fast
4.1 Fast
Как сделать заземление в квартире для водонагревателя?
Коротко:
Есть заземление в доме | тянем PE к бойлеру Нет заземления | ставим УЗО 10 мА, землю не самоделаем
Самому цеплять землю на трубу — запрещено.